inverter mp solar 48ms

soluzioni a guasti o a problemi che nascono dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico
Avatar utente
Maurizio
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 113
Regione dell'impianto: Toscana

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Maurizio »

Il 4048 non è predisposto per eventuali litio, intendo come comunicazione, per cui non lo colleghi e basta.
Per avere questa opportunità devi andare sui nuovi modelli, 5048MK ecc. Questi sono nati con una seriale dedicata al collegamento con le Pilontech
e anche il loro software è predisposto per la comunicazione.
Ma non farti prendere dalle furie, puoi ancora utilizzarlo, basta, come già scritto, fare un settaggio adeguato delle tensioni di scambio e lasciare per "sicurezza" un pacco piombo sempre connesso in parallelo.
Poi se si vuole risparmiare, c'è sempre la strada dell'autocostruzione di un banco litio, non è complicato, serve solo pazienza e un buon saldatore ;-)
In commercio si trovano elementi litio 18650 a meno di 2 euro l'uno da circa 3300mAh, tradotto significa che con circa 2200 euro si fa un banco 48V e 260Ah di capacità (13 Kw nominali)
18 pannelli 280w + 9 pannelli 325w
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Castoro_otto »

Buongiorno a tutti,
grazie a Maurizio e Accuman,
in relazione alla Pylon e a quanto scritto sopra, come devo settare al meglio il vecchio 4048?
al momento è settato così:
parametri.png
non so se sono gli unici parametri a dover essere modificati.
Ulteriore domanda: i collegamenti del 5048, sono posizionati come il vecchio 4048?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Accuman »

Questi sono i settaggi che MppSolar da per gli MS e un modulo Pylon.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.

Avatar utente
Maurizio
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 113
Regione dell'impianto: Toscana

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Maurizio »

Le mie le ho ssttate così, ma sono litio ferro, quelle a 3.65 Volt massimi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
18 pannelli 280w + 9 pannelli 325w
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah

Avatar utente
Castoro_otto
Messaggi: 103
Regione dell'impianto: PIEMONTE

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Castoro_otto »

Buonasera a tutti,
se metto il modulo Pylontech in parallelo alle vecchie piombo, oltre che settare con cura il pip 4048, immagino che devo levare l'equalizzatore (BE48) e il desolfatore.
Io farei così, è corretto?
Altra domanda, si parla quasi sempre di pip 4048, ma sul mio inverter c'è scritto mod. MKS 5000 ADVANCE è sempre la stessa cosa?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
9 pannelli 250 w EST + 9 pannelli 250 w OVEST - inverter SP24 PRIMO KING 5000/48 - 3 batterie litio Pylontech US 2000 2.4 kW 48 VOLT cadauna - 2 pannelli ACS Sonnenkraft - forno elettrico - piano cottura induzione - contratto 3 Kw

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Accuman »

Si è un clone.

Avatar utente
Maurizio
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 113
Regione dell'impianto: Toscana

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Maurizio »

Mi riaggancio qui per sottoporvi un quesito,
il secondo PIP che ho preso, un 5048MK, quando è vicino alla massima potenza di produzione, continua a saltare tra 3500 e 4000W, anche se il carico è costante e le batterie non ancora alla tensione di bulk (sono delle litio polimeri da 270Ah, nuove..), in alcuni casi, se aumento il carico addirittura stacca e riparte, so che alcuni avevano gia segnalato il problema sul 4048MS, ma pensavo che fosse stato risolto, invece 6/t
inoltre, pur essendo un 5000w, quando il carico supera i 4200/4300 W, segnala il sovrac
pipgabry3.jpg
carico e dopo 5 minuti commuta a Enel, vi torna??
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
18 pannelli 280w + 9 pannelli 325w
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah

Avatar utente
Accuman
Moderatore
Moderatore
Messaggi: 208

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Accuman »

Dal grafico si vede che i pannelli fanno 3500W quando attingi anche da Enel e 4000W quando non attingi, per il distacco completo dei i pannelli, resta un mistero.

L'MS stacca i pannelli solo se è nelle fase di float, per resettare e tornare in quella di Bulk, almeno il mio si comporta cosi.

Ricorda che è un MK e Lucibus, per mancanza di documentazione, potrebbe non dirci tutto quello che succede veramente, sarebbe utile un confronto usando WatchPower e creando la medesima situazione.

Avatar utente
Maurizio
Utente PRO
Utente PRO
Messaggi: 113
Regione dell'impianto: Toscana

Re: inverter mp solar 48ms

Messaggio da Maurizio »

In realtà non attinge mai da Enel, è sempre sotto batterie. C'è il sensore di corrente, come avevo gia scritto, che a volte legge male e/o interpreta male il dato.
In effetti è da un pò che non attacco watchpower, proverò a vedere lui cosa dice.
18 pannelli 280w + 9 pannelli 325w
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah

Rispondi