Pagina 2 di 3

Re: Guasto inatteso

Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 13:24
da Pippissimo
difatti i fusibili non proteggono i pannelli ma la linea :( °)

Re: Guasto inatteso

Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 17:18
da Salentino
Maurizio io uso i fusibili da 32 Ah che ne ho diversi che li utilizzavo quando avevo i banchi di batteria al piombo e ne avevo 1 ogni banco da100Ah poi sostituiti con quelli da 200Ah lamellari e li uso come interruttori quando devo operare sull'impianto. Quasi certamente domani provvederò ad installare un altro inverter sulla 2^ linea così potrò escludere 9 pannelli dei 18 che utilizzerò in 3 stringhe per il 3 regolatori che andrò ad installare. Ho 12 batterie 4v 200Ah disponibili e le utilizzerò per sfruttare al meglio l'impianto; inutile cercare di vendere il 5048MSD, potrebbe servirmi come muletto, intanto lo lascio sull'impianto ed aggiungo il 5048MST sulla 2^ linea. Mi è più facile fare questo che modificare l'impianto per aggiungere un interruttore termico al posto dei fusibili tanto la produzione verrà utilizzata dai miei consumi. I 2 inverter saranno in cascata, ossia in caso di passaggio a gestore, l'impianto commuterà sul 1^ inverter con 600 Ah di litio.

Re: Guasto inatteso

Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 19:34
da Maurizio
Per Pipissimo
proteggi la linea da cosa??

Re: Guasto inatteso

Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 21:50
da Pippissimo
se hai 3 stringhe in parallelo un'estremo di una stringa va in corto per qualsivoglia motivo la corrente delle altre due stringhe si riversa sulla linea della stringa in corto :-X le correnti raddoppiano >:! la protezione per evitare il surriscaldamento della linea in corto come la fai :-\ :-\

Re: Guasto inatteso

Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 23:07
da Maurizio
ok, caso più unico che raro, ma possibile,
ho comunque i magnetotermici.

Re: Guasto inatteso

Inviato: martedì 7 aprile 2020 - 07:35
da Fotosettore
Maurizio ha scritto:
lunedì 6 aprile 2020 - 13:13
Se li usi per interrompere la linea, un interruttore magnetotermico per continua è l'ideale.
Giusto ... ma di certo più costoso.
A suo tempo misi un fusibile per ogni positivo di discesa delle stringhe. In effetti lo feci solo per poter interrompere indipendentemente tutte le linee e non per protezione.
Se lo avessi fatto coi magnetotermici in continua avrei dovuto fare un mutuo ... >:13

Re: Guasto inatteso

Inviato: martedì 7 aprile 2020 - 11:25
da Maurizio
Vero, sono più cari, ma anche i fusibili per continua non scherzano, e si bruciano, il magneto lo tiri su e via :-)

Re: Guasto inatteso

Inviato: martedì 7 aprile 2020 - 11:43
da Fotosettore
li misi appositamente sovradimensionati ... finora mai bruciati per il suesposto motivo.
ribadisco : usati solo come interruttore.
speso 1/4 del necessario

Re: Guasto inatteso

Inviato: mercoledì 8 aprile 2020 - 11:07
da Maurizio
Io ho trovato e usato anche questi, costano meno dei fusibili e vanno bene
https://www.ebay.it/itm/Interruttore-Au ... SwiBBcdloC

oppure
https://www.ebay.it/itm/Interruttore-Au ... 0005.m1851

20 euro non mi sembrano tanti :-\

Re: Guasto inatteso

Inviato: mercoledì 8 aprile 2020 - 12:07
da Salentino
Io ho sempre usato i fusibili da 32A sui pannelli, usati come interruttori e sulle batterie quelli lamellari da 200Ah da quando ho avuto i banchi da 400Ah AGM mentre quando avevo le piombo utilizzavo i 32A ecco perchè ho diversi porta fusibile e diversi fusibili. Non mi era mai capitato quello che si è verificato l'anno scorso, forse in questo periodo, e quest'anno, perchè avevo l'inverter 4048MST con 3 regolatori e le discese erano 3. Da quando ho sostituito l'inverter ed unificato le stringhe in 2 è successo questo; sicuramente per sottodimensionamento degli stessi fusibili. Ho già preso contatti con mio nipote che può darmi un aiuto nella sostituzione dell'inverter e venerdì nella mattinata, sperando nel bel tempo sostituiremo il 5048MSD con il nuovo (quasi tutto rinnovato) inverter 5048MST. Posso dire di aver raggiunto, con l'operazione che andrò a fare, la migliore prestazione del mio impianto anche se ho impiegato 7 anni perchè finalmente riesco ad essere ad isola con il bel tempo 24/24. Buon sole a tutti e restate a casa >:5 >:5

Re: Guasto inatteso

Inviato: mercoledì 8 aprile 2020 - 19:25
da Accuman
Non saprei cosa dire a riguardo, io ho portafusibili a sezionare con fuse da 16A cavo da 6mm² su stringhe che possono generarne al massimo 9A e in 5 anni mai un problema!!!!

Re: Guasto inatteso

Inviato: venerdì 10 aprile 2020 - 14:18
da Salentino
Stamane ho provveduto a sostituire l'inverter e creare 2 stringhe per i 18 pannelli. tutto si è svolto nel migliore dei modi. Rimane 1 solo problema che avendo sostituito la scheda madre all'inverter, ora mi trovo con un firmware non gestito da lucibus e Peppe sta provvedendo a sistemare, ma la cosa strana è non viene nemmeno rilevato da Watchpower sebbene abbia scaricato la versione 1.04Sp1 forse a causa del seriale che si è cambiato. La Mppsolar mi ha inviato un sistema per correggere il seriale, ma non avendo la necessità di venderlo, non faccio alcuna modifica. Buona Pasqua a tutti amen! amen! >:5 >:5 %%% %%%
P.S. sono riuscito a farlo funzionare Watchpower mi ero dimenticato di chiudere il precedente rimasto in memoria. 6/t 6/t
Rilevo una cosa anomala, sebbene sia un inverter con 3 regolatori, watchpower ne vede solo 1. Mistero. :-\ :-\ Non vorrei sbagliarmi, ma in passato si vedevano i 3 regolatori. Sbaglio in qualcosa?
Perdonate la mia frettolosità, ma avevo scaricato una versione di watchpower vecchia, con la 1.13SP2 funziona tutto. >:5 >:5

Re: Guasto inatteso

Inviato: sabato 11 aprile 2020 - 19:27
da Salentino
Nell'augurare una Santa Pasqua a tutti, espongo un quesito agli esperti del Forum. Oggi non ho avuto molto tempo da dedicare all'impianto e questa sera nel controllare i grafici ho notato questa situazione che allego, In un primo momento avevo pensato che si fosse bruciato il fusibile del 2^ regolatore, stringa realizzata con il nuovo inverter, ma guardando attentamente ho potuto verificare che sebbene non abbia prodotto dalle 12 alle 16, il grafico riprende a produrre alle 17. Chiedo: può essere la causa del float che ha ridotto la produzione considerando che il bulk è stato raggiunto sin dalle 10 del mattino come si può vedere dal grafico che allego ed il float è ancora attivo? Grazie per la risposta. e rinnovo gli auguri

Re: Guasto inatteso

Inviato: domenica 12 aprile 2020 - 17:35
da Salentino
In riferimento al problema esposto su, io, a questo punto penso che è l'inverter chefa sì che il regolatore si fermi essendo le batterie in float sin dalle 10 del mattino; dal grafico di lucibus alle 16,50 risulta la tensione al 2^ regolatore, ma produzione watt 0 e riprene a produrre alle 17.00. Non credo che l'inverter abbia la possibilità di essere configurato in modo che ad una data ora si fermi e riprenda ad un'altra ora, ma sono portato a pensare che il tutto sia dovuto alle batterie in float. La prossima settimana, proverò a ridurre i pannelli sull'impianto generale lasciandone solo 9 collegati in 2 stringhe 1 da 6 ed 1 da 3 pannelli ed i restanti 9 pannelli, collegandoli al 5048MSD con le 12 batterie Fiamm 4v 200 Ah utilizzarlo solo per la linea dedicata alla pompa di sollevamento dell'acqua e vedrò come si comporteranno gli inverter. Eviterò così di utilizzare il serbatoio da 5000 l prelevandola direttamente dal pozzo. Avendo così tanto accumulo, rischio di vanificare la produzione dei pannelli per mancato utilizzo invece l'energia prodotta la utilizzerò per innaffiare gli ulivi e le piante ornamentali quest'estate avendo così tanta produzione. Allego le foto della produzione di oggi

Re: Guasto inatteso

Inviato: domenica 12 aprile 2020 - 22:50
da Maurizio
Non si sa bene la logica per cui da priorità ad un regolatore piuttosto che a un altro.
Potresti però staccare il primo e vedere come si comporta.