Pagina 2 di 3
Re: Guasto inatteso
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 13:24
da Pippissimo
difatti i fusibili non proteggono i pannelli ma la linea
Re: Guasto inatteso
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 17:18
da Salentino
Maurizio io uso i fusibili da 32 Ah che ne ho diversi che li utilizzavo quando avevo i banchi di batteria al piombo e ne avevo 1 ogni banco da100Ah poi sostituiti con quelli da 200Ah lamellari e li uso come interruttori quando devo operare sull'impianto. Quasi certamente domani provvederò ad installare un altro inverter sulla 2^ linea così potrò escludere 9 pannelli dei 18 che utilizzerò in 3 stringhe per il 3 regolatori che andrò ad installare. Ho 12 batterie 4v 200Ah disponibili e le utilizzerò per sfruttare al meglio l'impianto; inutile cercare di vendere il 5048MSD, potrebbe servirmi come muletto, intanto lo lascio sull'impianto ed aggiungo il 5048MST sulla 2^ linea. Mi è più facile fare questo che modificare l'impianto per aggiungere un interruttore termico al posto dei fusibili tanto la produzione verrà utilizzata dai miei consumi. I 2 inverter saranno in cascata, ossia in caso di passaggio a gestore, l'impianto commuterà sul 1^ inverter con 600 Ah di litio.
Re: Guasto inatteso
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 19:34
da Maurizio
Per Pipissimo
proteggi la linea da cosa??
Re: Guasto inatteso
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 21:50
da Pippissimo
se hai 3 stringhe in parallelo un'estremo di una stringa va in corto per qualsivoglia motivo la corrente delle altre due stringhe si riversa sulla linea della stringa in corto
le correnti raddoppiano
la protezione per evitare il surriscaldamento della linea in corto come la fai
Re: Guasto inatteso
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 - 23:07
da Maurizio
ok, caso più unico che raro, ma possibile,
ho comunque i magnetotermici.
Re: Guasto inatteso
Inviato: martedì 7 aprile 2020 - 07:35
da Fotosettore
Maurizio ha scritto: ↑lunedì 6 aprile 2020 - 13:13
Se li usi per interrompere la linea, un interruttore magnetotermico per continua è l'ideale.
Giusto ... ma di certo più costoso.
A suo tempo misi un fusibile per ogni positivo di discesa delle stringhe. In effetti lo feci solo per poter interrompere indipendentemente tutte le linee e non per protezione.
Se lo avessi fatto coi magnetotermici in continua avrei dovuto fare un mutuo ...
Re: Guasto inatteso
Inviato: martedì 7 aprile 2020 - 11:25
da Maurizio
Vero, sono più cari, ma anche i fusibili per continua non scherzano, e si bruciano, il magneto lo tiri su e via
Re: Guasto inatteso
Inviato: martedì 7 aprile 2020 - 11:43
da Fotosettore
li misi appositamente sovradimensionati ... finora mai bruciati per il suesposto motivo.
ribadisco : usati solo come interruttore.
speso 1/4 del necessario
Re: Guasto inatteso
Inviato: mercoledì 8 aprile 2020 - 11:07
da Maurizio
Io ho trovato e usato anche questi, costano meno dei fusibili e vanno bene
https://www.ebay.it/itm/Interruttore-Au ... SwiBBcdloC
oppure
https://www.ebay.it/itm/Interruttore-Au ... 0005.m1851
20 euro non mi sembrano tanti
Re: Guasto inatteso
Inviato: mercoledì 8 aprile 2020 - 12:07
da Salentino
Io ho sempre usato i fusibili da 32A sui pannelli, usati come interruttori e sulle batterie quelli lamellari da 200Ah da quando ho avuto i banchi da 400Ah AGM mentre quando avevo le piombo utilizzavo i 32A ecco perchè ho diversi porta fusibile e diversi fusibili. Non mi era mai capitato quello che si è verificato l'anno scorso, forse in questo periodo, e quest'anno, perchè avevo l'inverter 4048MST con 3 regolatori e le discese erano 3. Da quando ho sostituito l'inverter ed unificato le stringhe in 2 è successo questo; sicuramente per sottodimensionamento degli stessi fusibili. Ho già preso contatti con mio nipote che può darmi un aiuto nella sostituzione dell'inverter e venerdì nella mattinata, sperando nel bel tempo sostituiremo il 5048MSD con il nuovo (quasi tutto rinnovato) inverter 5048MST. Posso dire di aver raggiunto, con l'operazione che andrò a fare, la migliore prestazione del mio impianto anche se ho impiegato 7 anni perchè finalmente riesco ad essere ad isola con il bel tempo 24/24. Buon sole a tutti e restate a casa
Re: Guasto inatteso
Inviato: mercoledì 8 aprile 2020 - 19:25
da Accuman
Non saprei cosa dire a riguardo, io ho portafusibili a sezionare con fuse da 16A cavo da 6mm² su stringhe che possono generarne al massimo 9A e in 5 anni mai un problema!!!!
Re: Guasto inatteso
Inviato: venerdì 10 aprile 2020 - 14:18
da Salentino
Re: Guasto inatteso
Inviato: sabato 11 aprile 2020 - 19:27
da Salentino
Nell'augurare una Santa Pasqua a tutti, espongo un quesito agli esperti del Forum. Oggi non ho avuto molto tempo da dedicare all'impianto e questa sera nel controllare i grafici ho notato questa situazione che allego, In un primo momento avevo pensato che si fosse bruciato il fusibile del 2^ regolatore, stringa realizzata con il nuovo inverter, ma guardando attentamente ho potuto verificare che sebbene non abbia prodotto dalle 12 alle 16, il grafico riprende a produrre alle 17. Chiedo: può essere la causa del float che ha ridotto la produzione considerando che il bulk è stato raggiunto sin dalle 10 del mattino come si può vedere dal grafico che allego ed il float è ancora attivo? Grazie per la risposta. e rinnovo gli auguri
Re: Guasto inatteso
Inviato: domenica 12 aprile 2020 - 17:35
da Salentino
In riferimento al problema esposto su, io, a questo punto penso che è l'inverter chefa sì che il regolatore si fermi essendo le batterie in float sin dalle 10 del mattino; dal grafico di lucibus alle 16,50 risulta la tensione al 2^ regolatore, ma produzione watt 0 e riprene a produrre alle 17.00. Non credo che l'inverter abbia la possibilità di essere configurato in modo che ad una data ora si fermi e riprenda ad un'altra ora, ma sono portato a pensare che il tutto sia dovuto alle batterie in float. La prossima settimana, proverò a ridurre i pannelli sull'impianto generale lasciandone solo 9 collegati in 2 stringhe 1 da 6 ed 1 da 3 pannelli ed i restanti 9 pannelli, collegandoli al 5048MSD con le 12 batterie Fiamm 4v 200 Ah utilizzarlo solo per la linea dedicata alla pompa di sollevamento dell'acqua e vedrò come si comporteranno gli inverter. Eviterò così di utilizzare il serbatoio da 5000 l prelevandola direttamente dal pozzo. Avendo così tanto accumulo, rischio di vanificare la produzione dei pannelli per mancato utilizzo invece l'energia prodotta la utilizzerò per innaffiare gli ulivi e le piante ornamentali quest'estate avendo così tanta produzione. Allego le foto della produzione di oggi
Re: Guasto inatteso
Inviato: domenica 12 aprile 2020 - 22:50
da Maurizio
Non si sa bene la logica per cui da priorità ad un regolatore piuttosto che a un altro.
Potresti però staccare il primo e vedere come si comporta.