Buongiorno oggi per la prima volta mi accingo ad affrontare un problema.
Oggi piove quindi quasi zero produzione, da poco ho comprato un gruppo elettrogeno da 3 kw, ho provato ad inserirlo, ma anche se mi segnala la presenza dei 220 mi suona il cicalino, ma non passa ad enel mi rimane sulle batterie.
Sapete se questa cosa non si possa fare?
O devo fare qualcosa in particolare
Grazie saluti
Gruppo elettrogeno
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Gruppo elettrogeno
Probabilmente non vede la sinusoide prodotta dal generatore, sempre che produca una sinusoide e non una quadra o modificata, se non è un generatore con inverter non lo puoi accoppiare.
Sul manuale è scritto:
Il generatore inverter è consigliato per la sua potenza più pulita rispetto ai generatori convenzionali. L'uscita del generatore non adatta può essere rifiutata dall'inverter.
Sul manuale è scritto:
Il generatore inverter è consigliato per la sua potenza più pulita rispetto ai generatori convenzionali. L'uscita del generatore non adatta può essere rifiutata dall'inverter.
-
- Messaggi: 4
Re: Gruppo elettrogeno
Grazie per la risposta, effettivamente è un generatore di quelli a basso costo, ovviamente ho risolto mettendolo all uscita dell inverter, ma mi sarebbe piaciuto inserirlo prima anche per caricare un pò le batterie.
Pasienza vuol dire che lo userò solo per il fabbisogno della casa.
Grazie saluti
Pasienza vuol dire che lo userò solo per il fabbisogno della casa.
Grazie saluti
- Maurizio
- Utente PRO
- Messaggi: 113
- Regione dell'impianto: Toscana
Re: Gruppo elettrogeno
Prova a cambiare setteggio da ups a apl, codice 03, di solito va. 

18 pannelli 280w + 9 pannelli 325w
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah