Ciao a tutti! Mi faccio vivo per chiedere a voi tutti se qualcuno riesce a darmi una spiegazione a quanto mi è successo ieri pomeriggio.
Circa alle 17.09 mentre l'inverter era gia passato sotto enel da circa 10 minuti, in una giornata normale senza temporali o brutto tempo, ad un tratto salta per un momento la corrente e ritorna, ho chiesto a mia moglie se avesse fatto qualcosa, ma ne io e ne lei non avevamo acceso niente!
A quel punto vado a vedere l'inverter e lo trovo bloccato (senza spia rossa accesa) ma che stava alimentado i carichi da batterie, spengo tutto resetto e riparte, nel frattempo noto che un termoregolatore digitale , che uso per il pannello termico, è spento, mi avviciono puzza di bruciato.....
per farla in breve si sono bruciate in un solo colpo tutte la alimentazioni con trasformatore (trasformatore: caldaia, scheda camino, alimentatore antenna, anche la lampada al neon con starter ecc. ecc.)
non riesco a darmi una spiegazione logica! 6/t

Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate

Inviato: sabato 9 ottobre 2021 - 19:10
da Accuman
Azz. un rompicapo, l'inverter era in bypass e sai che non genera se è in bypass quindi il problema non è imputabile a lui, si potrebbe pensare a extratensione da Enel con conseguente distacco e passaggio in isola dell'inverter, ma ora l'inverter funziona o ha problemi?

Io farei indagini sul vicinato per sentire se qualcuno ha accessori fulminati in casa.

Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate

Inviato: sabato 9 ottobre 2021 - 20:47
da Pippo
Ma a quanto vedo durante il giorno e passato a Enel molte volte

Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate

Inviato: sabato 9 ottobre 2021 - 21:39
da Aml
Accuman ha scritto:
sabato 9 ottobre 2021 - 19:10
Azz. un rompicapo, l'inverter era in bypass e sai che non genera se è in bypass quindi il problema non è imputabile a lui, si potrebbe pensare a extratensione da Enel con conseguente distacco e passaggio in isola dell'inverter, ma ora l'inverter funziona o ha problemi?

Io farei indagini sul vicinato per sentire se qualcuno ha accessori fulminati in casa.
difatti è proprio quello è il rompicapo, l'inverter funziona, ho approfittato questa cosa per ricaricare le batterie (visto che erano scese intorno ai 24 v) poi stamattina finita la carica forzata lho fatto ripartire regolarmente!
una cosa strana è che, in un'altra ala della casa, collegata allo stesso contatore ma non all'inverter vi è una caldaia uguale e non è successo nulla, non ho riscontri su altri alimentatori perchè sono switching.

purtroppo (o per fortuna) io abito in zona scarsamente popolata, e come sai i contatori sono collegati alternativamente sulle 3 fasi, pertanto domani allargherò il campo sul vicinato, oggi ho avuto da troppo da fare a riparare quasi tutto........ :-\ :-\ >:! 6/t
in ogni caso grazie per il tuo gentile riscontro!

Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate

Inviato: sabato 9 ottobre 2021 - 21:49
da Aml
Pippo ha scritto:
sabato 9 ottobre 2021 - 20:47
Ma a quanto vedo durante il giorno e passato a Enel molte volte
Pippo hai ragione....., tu vivi in mezzo al sole della sicilia, io purtroppo sono in mezzo alle montagne ed il tempo in questi giorni è sempre nuvolo e poi cerco di sfruttare poco le batterie per averle cariche nel momento del bisogno! ;-)

Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate

Inviato: domenica 10 ottobre 2021 - 17:46
da Aml
Purtroppo sono arrivato alla conclusione che è successo qualcosa sulla linea dell'inverter, ho indagato, e nessuno dei vicini ha avuto problemi inoltre ho trovato un alimentatore con trasformatore collegato non su inverter ed era perfetto; a questo punto non so cosa pensare....... :-\ la botta è stata grossa come potete vedere dalle immagini che allego! amen! amen!