Ciao a tutti! Mi faccio vivo per chiedere a voi tutti se qualcuno riesce a darmi una spiegazione a quanto mi è successo ieri pomeriggio.
Circa alle 17.09 mentre l'inverter era gia passato sotto enel da circa 10 minuti, in una giornata normale senza temporali o brutto tempo, ad un tratto salta per un momento la corrente e ritorna, ho chiesto a mia moglie se avesse fatto qualcosa, ma ne io e ne lei non avevamo acceso niente!
A quel punto vado a vedere l'inverter e lo trovo bloccato (senza spia rossa accesa) ma che stava alimentado i carichi da batterie, spengo tutto resetto e riparte, nel frattempo noto che un termoregolatore digitale , che uso per il pannello termico, è spento, mi avviciono puzza di bruciato.....
per farla in breve si sono bruciate in un solo colpo tutte la alimentazioni con trasformatore (trasformatore: caldaia, scheda camino, alimentatore antenna, anche la lampada al neon con starter ecc. ecc.)
non riesco a darmi una spiegazione logica!
Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate
- Aml
- Messaggi: 27
- Regione dell'impianto: LIGURIA
Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
4 pannelli policristallino (60celle) kingdom_solar-260wp; 2 pannelli monocristallino (72 celle) suntech da 180 wp; 1 pannello termico sonnenkraft SK500; 1 inverter GENIUS 3000VA 24V PWM 50A;
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate
Azz. un rompicapo, l'inverter era in bypass e sai che non genera se è in bypass quindi il problema non è imputabile a lui, si potrebbe pensare a extratensione da Enel con conseguente distacco e passaggio in isola dell'inverter, ma ora l'inverter funziona o ha problemi?
Io farei indagini sul vicinato per sentire se qualcuno ha accessori fulminati in casa.
Io farei indagini sul vicinato per sentire se qualcuno ha accessori fulminati in casa.
- Pippo
- Messaggi: 22
- Regione dell'impianto: Sicilia
Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate
Ma a quanto vedo durante il giorno e passato a Enel molte volte
50 pannelli amorfo da 75 watt
1xSteca Solarix pli 5000
Batteria pylotntech US 2000
1xSteca Solarix pli 5000
Batteria pylotntech US 2000
- Aml
- Messaggi: 27
- Regione dell'impianto: LIGURIA
Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate
difatti è proprio quello è il rompicapo, l'inverter funziona, ho approfittato questa cosa per ricaricare le batterie (visto che erano scese intorno ai 24 v) poi stamattina finita la carica forzata lho fatto ripartire regolarmente!Accuman ha scritto: ↑sabato 9 ottobre 2021 - 19:10Azz. un rompicapo, l'inverter era in bypass e sai che non genera se è in bypass quindi il problema non è imputabile a lui, si potrebbe pensare a extratensione da Enel con conseguente distacco e passaggio in isola dell'inverter, ma ora l'inverter funziona o ha problemi?
Io farei indagini sul vicinato per sentire se qualcuno ha accessori fulminati in casa.
una cosa strana è che, in un'altra ala della casa, collegata allo stesso contatore ma non all'inverter vi è una caldaia uguale e non è successo nulla, non ho riscontri su altri alimentatori perchè sono switching.
purtroppo (o per fortuna) io abito in zona scarsamente popolata, e come sai i contatori sono collegati alternativamente sulle 3 fasi, pertanto domani allargherò il campo sul vicinato, oggi ho avuto da troppo da fare a riparare quasi tutto........
in ogni caso grazie per il tuo gentile riscontro!
4 pannelli policristallino (60celle) kingdom_solar-260wp; 2 pannelli monocristallino (72 celle) suntech da 180 wp; 1 pannello termico sonnenkraft SK500; 1 inverter GENIUS 3000VA 24V PWM 50A;
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A
- Aml
- Messaggi: 27
- Regione dell'impianto: LIGURIA
Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate
Pippo hai ragione....., tu vivi in mezzo al sole della sicilia, io purtroppo sono in mezzo alle montagne ed il tempo in questi giorni è sempre nuvolo e poi cerco di sfruttare poco le batterie per averle cariche nel momento del bisogno!
4 pannelli policristallino (60celle) kingdom_solar-260wp; 2 pannelli monocristallino (72 celle) suntech da 180 wp; 1 pannello termico sonnenkraft SK500; 1 inverter GENIUS 3000VA 24V PWM 50A;
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A
- Aml
- Messaggi: 27
- Regione dell'impianto: LIGURIA
Re: Alimentazioni con trasformatore (non switching) bruciate
Purtroppo sono arrivato alla conclusione che è successo qualcosa sulla linea dell'inverter, ho indagato, e nessuno dei vicini ha avuto problemi inoltre ho trovato un alimentatore con trasformatore collegato non su inverter ed era perfetto; a questo punto non so cosa pensare....... la botta è stata grossa come potete vedere dalle immagini che allego!
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
4 pannelli policristallino (60celle) kingdom_solar-260wp; 2 pannelli monocristallino (72 celle) suntech da 180 wp; 1 pannello termico sonnenkraft SK500; 1 inverter GENIUS 3000VA 24V PWM 50A;
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A
8 batterie FIAMM 12 FIT 101 12 volt 100A