Consiglio per impianto FV
-
- Lithium expert
- Messaggi: 4
- Fotosettore
- Amministratore
- Messaggi: 240
- Regione dell'impianto: LAZIO
Re: Consiglio per impianto FV
alla faccia del kassio : 90 euro per una "arduinata" da 20...Ercules ha scritto: ↑domenica 16 agosto 2020 - 07:31https://www.shop.ilportaledelsole.com/R ... 2-24-4Volt
12 pannelli 250W
2 x Steca Solarix PLI 5000 (parallelo) e AGM 300A
--------------------------------
18 pannelli 300W
4048MST e AGM 780A
2 x Steca Solarix PLI 5000 (parallelo) e AGM 300A
--------------------------------
18 pannelli 300W
4048MST e AGM 780A
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Consiglio per impianto FV
Effettivamente è un po' fuori prezzo, io ho questo e funziona benissimo. nemmeno 28 euricchi.
Ma secondo me per lo scopo è più indicato l'inverter pompa solare, nessun accrocchio e nessuna batteria da curare.
Ma secondo me per lo scopo è più indicato l'inverter pompa solare, nessun accrocchio e nessuna batteria da curare.
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Consiglio per impianto FV
Scusatemi se ritorno a chiedere un vostro consiglio; Con l'avvento dell'inverno, avendo verificato in estate che posso gestire il mio impianto con un solo inverter, il 5048MST, volevo unire i 12 pannelli thianwei 230Wp su un regolatore anche se scendono 4 cavi dal tetto. Il problema è la dimensione del cavo che dovrei utilizzare dai fusibili che utilizzo per distaccare le 2 stringe da 6 mm che portano i pannelli all'inverter con il cavo che dai fusibili collegherebbero i 12 pannelli al regolatore. Premesso che in passato utilizzando gli stessi cavi ho avuto qualche problema di surriscaldamento; l'ultimo inconveniente è stata la fusione del fusibile con il portafusibile, mentre in passato c'era stata la bruciatura di pezzi di cavo. Da quando ho diviso i 12 pannelli in 2 stringe da 6 non è successo più nulla. Ora dovendo aggiungere gli altri 6 pannelli che attualmente utilizzo per alimentare il 2^ impianto il 5048MSD, che dovrei vendere al mio amico che me lo ha chiesto per la campagna, vorrei unire i pannelli al 5048MST ed utilizzare un solo impianto. La produzione mi potrebbe permettere di essere comunque autonomo anche con un solo inverter. Il problema è che devo unire le 2 stringhe che scendono dal tetto dopo il fusibile con un cavo più grosso da collegare all'inverter. Potrebbe essere sufficiente un cavo da 10 mm? considerando che i morsetti per cavi sui regolatori sono da 8 mm al massimo.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Consiglio per impianto FV
Franco molto dipende dalla lunghezza, entro i 20 metri 6mm² possono sopportare 20A in AC, ma siccome stiamo trattando corrente continua calcola sempre la metà 6mm² ogni 10A, 12 pannelli da 230W avrai 8A per stringa = 32A, i cavi di serie dei pannelli sono da 6mm², se tu avessi 4 discese avresti un totale di 24mm² metti almeno un 20mm² ma è anche molto importante la corretta connessione al porta fusibile, se non fatta a regola d'arte scalda e fonde il supporto.
- Pippissimo
- Messaggi: 102
Re: Consiglio per impianto FV
io opterei (io ho fatto cosi)per la suddivisione delle stringhe con piu discese meno correnti in gioco sezioni cavi piu piccole e meno problemi
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A
-
- Lithium expert
- Messaggi: 4
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Consiglio per impianto FV
In oltre una discesa per ogni stringa ti permette di gestire anche un eventuale cambio di inverter con quelli ad alta tensione senza dover andare sul tetto.Pippissimo ha scritto: ↑sabato 22 agosto 2020 - 12:43io opterei (io ho fatto cosi)per la suddivisione delle stringhe con piu discese meno correnti in gioco sezioni cavi piu piccole e meno problemi
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Consiglio per impianto FV
Forse, come al solito, volendo spiegarmi meglio finisco per confondervi le idee. Volevo sapere la dimensione del cavo per collegare 12 pannelli su 1 regolatore dell'inverter 5048MST avendo a disposizione 4 cavi, 2 rossi e 2 neri provenienti dal tetto dove sono collegati, su ogni coppia di cavi, 6 pannelli thianwei da 230 Wp 30V 8,59A per complessivi 1380WP 90V 17,20Ah. Così come sono da circa 4 mesi tutto procede alla perfezione. Vorrei unire i 4 cavi 2 rossi da 6mm2 e 2 neri da 6mm2 ed avere su 1 regolatore 2760Wp ipotetiche, ma con 90V e 34,4 Ah reali. Ripropongo la domanda per 1 metro di cavo che sezione potrei usare considerando i contatti dell'inverter che a me sembrano avere una sezione di 8 mm2? Sperando di non aver ulteriormente confuso le vostre idee, saluto.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
- Accuman
- Moderatore
- Messaggi: 208
Re: Consiglio per impianto FV
6mm² ogni 10A somma gli Ampere e trovi la sezione che ti serve, se hai 17A *2 almeno un 20mm² per connetterlo all'inverter usa questi, adattandoli al morsetto.
Allora al quadro fusibili arrivi con le due discese da 6mm², che per 17A sono già molto piccoli, li colleghi al fusibili, poi un uscita unica almeno da 20mm² verso l'inverter.
Allora al quadro fusibili arrivi con le due discese da 6mm², che per 17A sono già molto piccoli, li colleghi al fusibili, poi un uscita unica almeno da 20mm² verso l'inverter.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Salentino
- Messaggi: 138
- Regione dell'impianto: puglia
Re: Consiglio per impianto FV
Grazie Claudio per il consiglio sul raccordo metallico; se decido di utilizzare quel collegamento, sicuramente utilizzerò quel contatto. Ma come sempre ho una alternativa. Potrei collegare i 6 pannelli con orientamento diverso; i primi 6 rivolti a sud mentre gli altri 6 che ora utilizzo sul 5048msd li posso collegare con orientamento ad ovest utilizzando il telaio che dovrei utilizzare con l'inseguitore solare,mai realizzato, che gestisco manualmente utilizzando 1 motore idraulico avanzatomi dall'impianto del cancello. I 17 Ah credo che non si raggiungeranno mai. Allego 1 foto della situazione ad ora, ma non riesco ad identificare gli Ampere sui singoli regolatori; vedo solo quelli totali che non superano i 30Ah. Forse dividendo i Watt con la tensione si ottengono gli ampere utilizzati e da conteggi non si superano i 12 Ah. Ho una altra soluzione forse più conveniente e facile da utilizzare. Lascerei i 12 pannelli orientati a sud in 2 stringhe da 6 ed aggiungerei i 6 pannelli alle 2 stringhe portandoli a 12, ma 3 orientati ad est e 3 ad ovest. Dovrei soltanto mischiare i 6 pannelli per realizzare tensioni accettabili dai regolatori. 3 pannelli sono Jinko solar da 255Wp e 50V e 3 sono French Solar Industry da 230Wp 30V. Chiedo agli esperti è preferibile utilizzare tensioni più alte nel range di 145V compatibili con i regolatori Mppt oppure mantenermi entro gli 85V?
Mischiando i pannelli potrei ottenere tensioni tra 85V e 140V e comunque dalla foto che ho allegato non si hanno mai le tensioni massime; infatti il massimo dovrebbe essere 90V ma come si vede, quasi mai vengono raggiunte quelle tensioni
Mischiando i pannelli potrei ottenere tensioni tra 85V e 140V e comunque dalla foto che ho allegato non si hanno mai le tensioni massime; infatti il massimo dovrebbe essere 90V ma come si vede, quasi mai vengono raggiunte quelle tensioni
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
1 PIP 5048MSD,18 pannelli amorfi da 75Wp, 15 pannelli Tianwei, 230Wp, e 3 pannelli Jinkosolar da 255Wp 5600 celle litio in 56 pacchi da 100 celle in 2 banchi da 28 pacchi da 300 Ah
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
1 minieolico da 1000W 1 boiler ariston 150l
- Maurizio
- Utente PRO
- Messaggi: 113
- Regione dell'impianto: Toscana
Re: Consiglio per impianto FV
Devo ampliare l'impianto di mio figlio, sto cercando circa 9/12 pannelli oltre i 300W, avete dritte da darmi?
Grazie
Grazie
18 pannelli 280w + 9 pannelli 325w
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah
5048MK - batterie Hoopecke 800Ah (958Ah dichiarati) + litio 300Ah