Batterie Litio su Ups
-
- Utente VIP
- Messaggi: 19
Batterie Litio su Ups
Buonasera a tutti, ho costruito con le celle 18650 usate prese a suo tempo, una batteria a 12 V con 12 celle, naturalmente ho inserito nel pacco il suo Bms adeguato.
Volevo provare a sostituire la batteria al piombo di un ups collegato al pc dedicato a Lucibus, che si è esaurita, con questo pacco batterie al litio.
Ci sono controindicazioni?
Perché non voglio incendiare la casa
Grazie come sempre per i consigli.
Volevo provare a sostituire la batteria al piombo di un ups collegato al pc dedicato a Lucibus, che si è esaurita, con questo pacco batterie al litio.
Ci sono controindicazioni?
Perché non voglio incendiare la casa
Grazie come sempre per i consigli.
- Pippissimo
- Messaggi: 102
Re: Batterie Litio su Ups
controindicazioni al massimo non funziona l'ups,per la precisione avendo probabilmente parameri di carica differenti non carica correttamente la batteria
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A
- Pippissimo
- Messaggi: 102
Re: Batterie Litio su Ups
ma poi scusa come le hai messe le 12 celle 3 banchi da 4 celle in serie messe poi in parallelo?14,4volt?
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A
- Alain
- Utente PRO
- Messaggi: 57
- Regione dell'impianto: LOMBARDIA
Re: Batterie Litio su Ups
Come ha giustamente notato Pippissimo i conti per i 12V con 12 celle li-ion non tornano.
Sono forse LiFePo?
Sono forse LiFePo?
-
- Utente VIP
- Messaggi: 19
Re: Batterie Litio su Ups
Nominali sono 3,7x3 = 11,1, in realtà danno 4,2x3= 12,6
- Alain
- Utente PRO
- Messaggi: 57
- Regione dell'impianto: LOMBARDIA
Re: Batterie Litio su Ups
Secondo me le fai fuori in fretta perchè l'UPS tende a caricarle sopra i 13V.
Io ho fatto la stessa cosa, usando però delle LiFePo4 in serie da 4, e a qualche mese di distanza sembra ancora tutto a posto.
Io ho fatto la stessa cosa, usando però delle LiFePo4 in serie da 4, e a qualche mese di distanza sembra ancora tutto a posto.
Ultima modifica di Alain il martedì 11 febbraio 2020 - 21:22, modificato 1 volta in totale.
- Pippissimo
- Messaggi: 102
Re: Batterie Litio su Ups
be se ce il bms le celle non patiscono
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A
- Alain
- Utente PRO
- Messaggi: 57
- Regione dell'impianto: LOMBARDIA
Re: Batterie Litio su Ups
Ah ok, mi era sfuggito ...chiedo venia
Per me non ti resta che fare una prova, non dovrebbe incendiarsi nulla
Tuttalpiù potresti avere qualche anomalia se il BMS, quando raggiunge il limite superiore di tensione, "stacca" e lascia l'UPS senza collegamento alla batteria
Per me non ti resta che fare una prova, non dovrebbe incendiarsi nulla
Tuttalpiù potresti avere qualche anomalia se il BMS, quando raggiunge il limite superiore di tensione, "stacca" e lascia l'UPS senza collegamento alla batteria
-
- Utente VIP
- Messaggi: 19
Re: Batterie Litio su Ups
Si, conviene fare una prova, possibilmente di giorno e tenendo un estintore a portata di mano
-
- Utente VIP
- Messaggi: 19
Re: Batterie Litio su Ups
Confermo il buon funzionamento da alcuni giorni.
- Pippissimo
- Messaggi: 102
Re: Batterie Litio su Ups
ottimo
18 pannelli265W+3x270Watt inverter4048MS-120A 4batterie AGM Mutlu12v220Ah+24 batterie 4OPzS220/50 da 223Ah 2Volt+24 batterie 5OPzS250LA 2Volt 260Ah+12 batterie 12v3OPzS150LA da 150A